投诉:城南四季阳光小区22楼附近竖立的高压架空线路塔(11万伏),离建筑物的距离为8米,存在违反《电力设施保护条例》及《电子设施保护条例实施细则 》中的关于距离规定的行为,请相关部门调查处理;
诉求: 解决上述存在的安全隐患。

建议:采用和市区一样的架空线路

附件:
IMG_20170601_172144.jpg [2806.85 KB]
  • 0 主题
  • 51 帖子
  • 577 积分
沙发

    网友您好,收到您反映的问题后,我委电保办第一时间与市供电公司对接,经现场查看,现将相关问题回复如下:
    该处110kV输电线路为崔庄变电站至开关站供电联络线路,是保证裕安区电能供应的主要电源线路。为保证裕安区日益增长的用电需求,该线路于2010年在1954年建成投运的110kV输电线路通道基础上改建而成,并于2011年3月投运。四季阳光小区2013年开工建设,属于规划在后。
   《电力法》第五十三条规定:任何单位和个人不得在依法划定的电力设施保护区内修建可能危及电力设施安全的建筑物、构筑物。经现场实测,输电线路与建筑物之间为8.2米,满足《架空输电线路运行规程》(DLT_741-2010):在最大计算风偏情况下, 66-110kV边导线与建筑物最小水平距离为3.5米,满足线路安全运行与相关规定要求。